LC2030-Simulation, SIEMENS-Datenbausteine

Started by StefanKS, Oct 24, 2024, 02:32 PM

Previous topic - Next topic

StefanKS

Ich möchte gerne in der Simulation der Füllstandsregelstrecke LC2030 auf Datenbaustein-Inhalte einer 1500er-SPS zugreifen.

Im Handbuch "SPS-OPC--Konfiguration.pdf" und in der Hilfe zum Treiber wird darauf hingewiesen, dass dazu der Datenbaustein im TIA-Portal nicht als "nur symbolisch adressierbar" konfiguriert sein muss.

Diese Option gibt es aber im TIA-Portal V16 nicht (mehr), d. h. der Baustein ist wohl nicht mehr unter einer Absolutadresse erreichbar (was ja eh aus der Steinzeit übriggeblieben war). Siehe Screenshot.

Gibt's ein Update für den Treiber, das dieses Problem löst?

WinErs_Pro

Hallo StefanKS,

beim TIA Portal V16 gibt es die Option immer noch. Sie heißt aber "Optimierter Datenbausteinzugriff", wenn ich mich richtig erinnere (muss dann abgeschaltet werden).

Geben Sie uns bitte eine Rückmeldung, ob das funktioniert.

StefanKS

Danke für den Tipp, funktioniert!

Zur Info für Interessierte:
Die statischen Adressen in dem "nicht optimierten" globalen Datenbaustein sind dann in TIA leider nicht direkt sichtbar. Dafür habe ich eine Beobachtungstabelle anlegen müssen und konnte die Adressen dann abschreiben und in WRPServ in die Kanalzuordnung eintragen.
Siehe Screenshots :-)